2005年监控结果
vom Wahnbachtalsperrenverband abgegebenen Trinkwassers
Mittelwerte ± Standardabweichungen aus den regelmäßigen Untersuchungen
(k. A: keine Anforderung n.n.: nicht nachweisbar, <: unterhalb des angegebenen Wertes)
Sensorische Kenngrößen:外观特性 极限值 东区 市区 西区 监控周期
Geruchsschwellenwert 7-3 2/3 <1 <1 <1 t
Geschmack 味道 8-3 annehmbar erfüllt erfüllt erfüllt t
Färbung (SAK-436nm) 色度 6-3 0,5 0,04 ± 0,01 0,03 ± 0,01 0,04 ± 0,01 wt
Trübung 浑浊度 FNU 17-3 1,0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 f
Physikalische Kenngrößen 物理特性
Temperatur 温度 °C k.A. 25 8,4 ± 3,0 10,1 ± 1,2 9,4 ± 2,2 t
elek. Leitfähigkeit (b. 25°C)电导 mS/m 11-3 250 23 ± 1 31 ± 2 26 ± 2 f
pH-Wert (b. 10°C) 酸碱度 18-3 ≥ 7,7 8,3 ± 0,1 8,0 ± 0,1 8,3 ± 0,1 t
Calcitlösekapazität bei 10°C mg/l 18-3 ≤ 5,0 1,4 ± 0,6 1,8 ± 0,4 1,0 ± 0,4 m
Sauerstoffsättigung % k.A. > 95 > 95 > 95 m
Chemische Kenngrößen 化学特性
Summenparameter f. organ. Stoffe
Organ. geb. Kohlenstoff (TOC) mg/l 14-3 o. a. V. 1,0 ± 0,1 0,7 ± 0,1 0,9 ± 0,1 wt
UV-Extinktion (SAK-254nm) 紫外分光 k.A. 1,7 ± 0,1 1,2 ± 0,1 1,5 ± 0,2 wt
Anionen酸根 单位 极限值 东部 市区 西部 监控周期
Borat (als Bor) 硼 mg/l 3-2.I 1 < 0,04 0,05 ± 0,01 < 0,04 w
Bromat 2) mg/l 4-2.I 0,01 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 h
Bromid 溴离子 mg/l k.A. < 0,2 < 0,2 < 0,2 h
Chlorid 氯离子 mg/l 3-3 250 20 ± 1 24 ± 1 21 ± 1 w
Fluorid 氟离子 mg/l 8-2.I 1,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 m
Jodid 碘离子 mg/l k.A. < 0,01 < 0,01 < 0,01 h
Nitrat mg/l 9-2.I 50 13 ± 1 19 ± 2 15 ± 1 w
Nitrit mg/l 9-2.II 0,5 / 0,1 < 0,01 < 0,01 < 0,01 w
Phosphat (als P)磷酸根换算成磷 mg/l k.A. < 0,01 < 0,01 < 0,01 w
Sulfat硫酸跟 mg/l 16-3 240 25 ± 1 32 ± 2 27 ± 2 w
Silikat (als Si)硅酸根 mg/l k.A. 2,0 ± 0,2 3,6 ± 0,2 2,5 ± 0,4 w
Säurekapazität (Ks 4,3) mmol/l k.A. 0,8 ± 0,1 1,3 ± 0,1 1,0 ± 0,2 w
Kationen 碱根
Ammonium 氨 mg/l 2-3 0,5 < 0,02 < 0,02 < 0,02 wt
Natrium钠 mg/l 13-3 200 9,5 ± 0,6 14,8 ± 0,4 11,1 ± 1,4 w
Kalium钾 mg/l k.A. 2,4 ± 0,1 3,3 ± 0,1 2,6 ± 0,3 w
Calcium 钙 mg/l k.A. 23,6 ± 1,6 33,1 ± 2,3 26,9 ± 2,6 w
Magnesium镁 mg/l k.A. 5,0 ± 0,3 7,1 ± 0,4 5,7 ± 0,5 w
Gesamthärte合计浓度 mmol/l k.A. 0,80 ± 0,05 1,13 ± 0,07 0,91 ± 0,09 w
Grad deutscher Härte 硬度 °dH k.A. 4,5 ± 0,3 6,3 ± 0,4 5,1 ± 0,5
Härtestufen n. Waschm.gesetz (1-4) 等级 k.A. 1 1 1
Spurenelemente 微量元素
单位 极限值 东部 市区 西部 监控周期
Aluminium铝 mg/l 1-3 0,2 0,01 < 0,01 0,01 wt
Antimon锑 mg/l 1-2.II 0,005 < 0,001 < 0,001 < 0,001 h
Arsen砷 mg/l 2-2.II 0,01 < 0,001 < 0,001 < 0,001 h
Blei 铅 mg/l 4-2.II 0,01 < 0,001 < 0,001 < 0,001 h
Cadmium镉 mg/l 5-2.II 0,005 < 0,001 < 0,001 < 0,001 h
Chrom 铬 mg/l 5-2.I 0,05 < 0,01 < 0,01 < 0,01 h
Eisen 铁 mg/l 5-3 0,2 < 0,02 < 0,02 < 0,02 wt
Kupfer 铜 mg/l 7-2.II 2 < 0,02 < 0,02 < 0,02 h
Mangan锰 mg/l 12-3 0,05 < 0,01 < 0,01 < 0,01 wt
Nickel镍 mg/l 8-2.II 0,02 < 0,005 < 0,005 < 0,005 h
Quecksilber汞 mg/l 12-2.I 0,001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 h
Selen硒 mg/l 13-2.I 0,01 < 0,001 < 0,001 < 0,001 h
Organische Spurenstoffe 微生物
Trihalogenmethane mg/l 11-2.II 0,05 < 0,001 < 0,001 < 0,001 m
Trichlorethen und Tetrachlorethen 14-2.I 0,01 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 m
Pflanzenbehandlungsmittel 1) mg/l 10-2.I 0,0001 n.n n.n n.n m
Benzo(a)pyren2) mg/l 3-2.II 0,00001 < 0,000005 < 0,000005 < 0,000005 h
Polyzyklische Aromaten 2) mg/l 10-2.II 0,0001 < 0,000025 < 0,000025 < 0,000025 h
Cyanid 2) mg/l 6-2.I 0,05 < 0,005 < 0,005 < 0,005 h
Chlorit (bei Chlordioxid-Dos.) mg/l 0,2 0,11 ± 0,02 0,08 ± 0,01 0,11 ± 0,02 hw
Bakteriologische Parameter
Koloniezahl 20°C /1ml 9-3 100 < 1 – < 10 < 1 – < 10 < 1 – < 10 t/w
Koloniezahl 36°C /1ml 10-3 100 < 1 – < 10 < 1 – < 10 < 1 – < 10 t/w
Coliforme-Bakterien /100ml 3-1 n.n n.n n.n n.n t
Escherichia-coli /100ml 1-1 n.n n.n n.n n.n t
Clostridium /100ml 4-3 n.n n.n n.n n.n m
Enterokokken /100ml 2-1 n.n n.n n.n n.n m
Fäkalstreptokokken 2) /100ml k.A. n.n n.n n.n h
Legionellen 2) /100ml k.A. n.n n.n n.n h
Anmerkungen:
Bestimmung durch die von der Deutschen Akkreditierungsstelle Chemie unter Nr. DAC-PL-0201-03-00 akkreditierte und in der
Liste des LÖGD NRW als „Bestellte Untersuchungsstelle“ zugelassenen Laboratorien des Wahnbachtalsperrenverbandes
*) Parameter Nr. gemäß Trinkwasserverordnung vom 21.05.2001 (lfd. Nr.-Anlage Nr.) k. A.: keine Anforderung.
**) Grenzwerte gemäß Trinkwasserverordnung vom 21.05.2001.
***) Untersuchungshäufigkeit: f = fortlaufend; t = täglich; wt = werktäglich; hw = halbwöchtlich; w = wöchentlich; m =
monatlich; q = quartalsweise; h = halbjährlich; j = jährlich
[ 本帖最后由 qquchn 于 2007-12-31 01:46 编辑 ] |
|