[中国新闻] 南京地铁隧道出现裂缝 南京启动应急预案

2007-08-06  来源: 新华日报
6 @5 ~5 k1 D& r: s- @. r
0 d% K1 N- \1 Y1 U6 i' Y' R 昨天上午7点30分,南京地铁二号线汉中门至上海路区间北线隧道发现一处裂缝,出现轻微渗水现象。由于处理及时,裂缝地段的路面沉降不到3毫米。
3 g4 k% o" n2 P! lrs238848.rs.hosteurope.de; k; B8 U* Q1 \# Q8 |
    该险情是昨日上午7点地铁工作人员例行巡查时发现的。当时发现汉中门至上海路区间北线隧道内有一处轻微渗水,10多分钟后该处出现裂缝。9 u5 B" G0 f+ t0 X# t+ y0 f5 Z
' c* ^8 Z: }% T6 ^* u7 x
    地铁随后启动应急预案,15分钟内,所有施工人员撤离现场,同时将险情通知交管、市政等部门。9点45分,交管部门对该区实行交通管制;11点05分,市政部门关闭沿线自来水管,并对天然气管道进行降压。地铁技术人员对地面情况进行不间断监测。由于控制及时,截至中午12点,出现裂缝地段的路面沉降不足3毫米。
6 m8 d- a* u4 g& X! i. r: e7 c  r( N: \
    据初步分析,隧道出现裂缝的原因是流沙层在地下水作用下出现了自然空洞。目前,施工单位正对出现裂缝进行抢险工作。预计当晚8时将恢复路面交通及供水供气。
(迪轩 燕志华)